公司的树脂生产车间有一套西门子的系统,属于比较老的设备了。下位机是一套西门子的S7300系统,上位机是两台安装有wincc的普通 电脑,两套wincc内容一致,都可以操作同一台下位机。上位机通过CP5611和下位机走DP通讯。 年前正常生产,正常关机。然后年后准备生产的时候,却发现其中有一台上位机无法和下位机进行通讯了。 以前也有过这种情况,然后操作人员的处理就是把CP5611的板块拿出来重新擦一下金手指,又能通讯了。这次却不管用。车间的领导很着急,因为树脂生产车间少开一天,公司损失不少。电话打到我们领导这里,领导叫我一起过去看看。带上电脑就去了公司的生产基地。 到了现场,问了操作人员的相关情况,询问了他们以前发生故障的原因以及处理的方法。然后他们把CP5611的板块删除,重新安装驱动,依然没有解决问题。我接手后,让他们把两台电脑的板块对调,发现通讯存在故障,原来能通讯的那台换了不能通讯的那台的板卡依然能通讯,原来不能通讯的那台换了能通讯那台的板块依然也不能通讯。这说明板块本身没有问题。我打开存在通讯故障的那台电脑,查看硬件故障诊断,故障信息是:XDB-adapter error No.0X84110100。百度后也没有很好的思路。左找右找,忙活了半个多小时也没有发现问题。然后偶然点开了S7组态中的station configurator组态界面,这里是组态wincc和 plc通讯的地方,发现里面的CP5611板块被删除, opcserver的通讯板块没有了,我赶紧把CP5611添加上去。然后让现场的操作师傅试一下,果然通讯正常了。只是不知道是谁删除了这个板卡,也许是年前离职的人员? |