微信用户求助:12kw排烟电机用什么方法启动最好?
当然是直接起动了,既简单成本低又可靠,用一只断路器空气开关)就行,讲究一点用保护电动机用断路器,象DZ108之类的。
电动机允许直接起动的条件是,经常起动的电动机容量不超变压器容量的20%,偶尔起动的电动机容量不超变压器容量的30%。
那么如果是经常起动的,要求变压器容量不小于S=12÷0.2=60kVA。
如果是偶尔起动的,要求变压器容量不小于S=12÷0.3=40kVA。
就是说当变压器容量超过60kVA,就可经常直接起动,如果变压器容量在40-60kVA之间,就只能偶尔直接起动。
不符合上述条件的,或者在直接起动时影响了其它设备的正常使用,就应当采用降压起动。
降压起动首选星三角起动法。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-2-1 05:54:52 | 只看该作者
请admin修改:那么如果是经常起动的,要求变压器(客)量不小于S=12÷0.2=60kVA。