WINCC与S7-400H冗余系统在线添加PC站趣事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-29 16:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   话说公司2015年一个项目采用4台WINCC主机与S7-400H冗余系统,当时项目快结束时,项目组组织了一次项目组态培训是关于如何组态PC站及主要功能块程序解释,并现场演示从安装软件到下载PC组态到本机。2021年初,该项目新增一套工艺,主要信号都是原系统预留,本来计划只修改plc程序及WINCC界面就可以了,可在项目调试完成投运期间,操作员认为电脑不够,切换界面太频繁,要求增加一台PC站。
     先在网络上搜了关于在线增加PC站的介绍,资料不多,大部分是介绍首次项目组态或是项目还没投运时增加PC站或者就是首次组态增加PC站。其中找到一条关于在线下载连接可以不让S7-400H PLC CPU 进入STOP状态的方式,在NETPRO中,选择S7-400H CPU,在下栏列表中选中指定的连接,然后右键选择下载选择的连接,在弹出的页面中分别选择冗余的两个CPU 分别下载,下载完毕若无错误提示就直接关闭,然后下载另个CPU,这样新增连接就下载到S7-400H CPU里了。好像作者特意提到只有在线下载到S7-400H可以不引起停机,我公司该项目也符合这样的情况,具体怎么样只有测试了才知道结果。
   考虑到现场电脑采用是WINDOWS 7 PRO 32位、WINCC7.3.0.2自带SIMATIC NET V12、STEP7 V5.5 SP4中文版,我自己身边目前DELL电脑基本都只支持WINDOWS 10 PRO 64位,以前有台联想电脑部分支持WIN7系统。我的这台联想电脑上正好采用WIN7 64位旗舰版、WINCC7.3.0.0自带SIMATIC NET V12,STEP7 V5.5SP2中文版,我想先把这台电脑拿到现场去试下,去之前我把以前备件CP1623网卡加上去,并在自己办公场所测试上网看网页正常,然后就把电脑拿到现场去了。
   先安装电脑,布好网线,上电,电脑开机、各程序打开都正常,就是办公的电脑里面安装的软件比现场的多了些其它公司的触摸屏、PLC、伺服等编辑工具软件。先来通过CP1623网卡访问周围的电脑,把IP地址参数设置我准备新增电脑的IP地址,然后拼了其它电脑IP地址及PLC的IP地址,发现怎么拼都提示对方主机无响应。我想该网卡出门前测试过,网线也是我平时用的一根,或许是网线放线槽里拉断了吗?我把网线插到普通网卡上,然后把IP地址也改到普通网卡,再拼其它电脑和PLC,发现网络正常。
   然后我按自己以前了解,在工程师站插入新PC站,改名为新电脑计算机名,硬件组态也采用普通网卡,下载PC组态,组态连接,下载连接,目标计算机SCE显示下载成功,并连接正常。然后进入WINCC,打开项目文件,启用本地服务器、改计算机名、变量管理器改通讯通道及参数连接为自己建的连接,然后运行项目,咔!全是叹号,通讯失败。
    然后呢,就是漫长的求索之路了。