现场 变频器为西门子系列6SE7041-2UL60变频器,变频逆变报警为A017,报警说明为故障锁定,需要在 电源板上进行释放及释放位置,经检查电源板无此释放点。经查,A017报警为变频器逆变IGBT驱动反馈异常 ,在用变频器专用故障检测仪时也显示为此异常,同时显示为‘V和W’相有IGBT驱动反馈异常,‘U’相显示反馈正常。 变频概况 1,通讯板为变频器和外部控制器的信息交换和控制执行,内部含有IP地址,需要通过变频器控制面板设定,设定参数号需要查变频器手册。
2,CUCV为变频器控制板 3,接口板,为控制板的信号输出和输入板,同时为控制板提供电源,变频器的输出和反馈都是通过接口板传递给控制板。 4,电源板,为变频器控制和反馈系统提供电源。 5,驱动板,接收输出信号控制IGBT工作,反馈驱动状态,为防止IGBT损坏给控制系统带来的损坏,它控制系统之间用光纤隔离传输控制和反馈信号,只和电源板有电源(24V)之间的联接, 在测试时,驱动板输出给IGBT的电压为‘-5V’和‘15V’ 故障分析处理 经分析IGBT驱动反馈异常,此报警和驱动板,接口板,控制板,电源板,还有接口板到驱动板之间光纤有关。因IGBT反馈有三组,且只有两组显示异常,可以排除控制板和电源的问题,因接口板相对驱动板比较好拆装,经过更换另两块接口板,此故障依旧存在,确认接口板不存在问题。 为了确认是信号传输问题还是驱动板问题,对调‘U和V’相驱动板,经测试依旧为之前报警状态,证明‘V’相驱动为正常,经检查光纤,光纤光传输正常没有损坏。 为了确认驱动板驱动信号是否有输出,可测试驱动板输出控制IGBT的电压,IGBT没有驱动时驱动板给IGBT电压为‘-5V’,有驱动时为‘15V’。 经测试 ‘U’相电压测试正常,而‘V’相两种状态测试电压为‘0V’,现在 ‘V’相驱动板为确认正常的,光纤也确认为正常,经检查驱动板电源,也为 ‘0V’,经查找线路,在驱动板电源线路上发现有断线,另一条相当长度位置线上有损伤,旁边就有扎带,经分析认为是装机剪扎带时造成的损伤,因没有移动,且驱动板所需电流不大,所以问题没有表现出来,在长期使用中造成线路断线而报警,经修复后开机检测报警解除,试运行后功能正常 。 |