以前公司用的不是直启就是变频,对软启的接触比较少,前段时间我们公司做了一个破碎机的项目,用的西门子的软启, 破碎机电机是 55kw,113A,740R/min 软启选用西门子3RW3055-6BB44 刚开始设置的软启参数: 电流极限值XIe=3
加速时间Tron=15s 启动电压Us=50% 减速时间Troff=0s 额定电流Ie=113A
等级class=10 这样的参数在空载上电运行时出现刚开始电机转动几下,然后电机来回晃动不会正常转动,由于头次使用这么大功率的软启,所以感觉是不是加速时间太长导致,所以把加速时间由15s改为8s继续做实验还是跟上面情况一样,这时心里面有点担心不敢贸然在试,咨询西门子售后人员的到下面一组参数: 电流极限值XIe=4
加速时间Tron=4s 启动电压Us=60% 减速时间Troff=0s 额定电流Ie=113A
等级class=10 西门子技术人员看到我反馈的参数后,把电流极限调到了4,加速时间缩短到了4s,启动电压调到了60%,这样再启动时,上述现象并未再出现,电机正常运转,但是在软启旁路一瞬间时, 软启动器报故障,这时我也搞不明白为什么会出现这种现象,继续咨询西门子的售后人员,他们认为加速时间还是有点长,所以索性加速时间改到3S,启动后软启旁路瞬间还是报故障,最后,分析认为是额定113A太小,然后把额定由113A 调到大概119A 再次启动正常。最后的运行参数: 电流极限值XIe=4
加速时间Tron=3.5s 启动电压Us=60% 减速时间Troff=0s 额定电流Ie=118A
等级class=10 通过这次调试,最后通过咨询,西门子大功率软启启动时间一般不要超过4S,如果出现软启旁路报故障此时调节额定电流,而且软启选型时必须高靠一档。 |