PLC控制洁净室保持在恒温状态设备调试安装总结

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-26 15:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      2017年,以前的一个同事介绍啦一个厂家,要求我们负责给一家设备厂做电气方面内容,按照项目接收,长期进行合作。设备公司主要做洁净室风机设备,我方负责电气设计,选型,安装,调试。
       现在项目有一台1.1Kw风机,1台室外风机,1台室内风机,一台排水泵,3个电加热,1台加湿机,1台排风机,1个动态杀菌已经一些报警灯等等,电源输入为3相5线制380V。
       根据接到的项目需求进行电气选型:plc选择smart 200 PLC,触摸屏选择威纶触摸屏,小型断路器,交流接触器,以及中间继电器选择施耐德,其它电气元件选择普通电气元件。
      项目工作原理,PLC控制洁净室保持在恒温状态,在进入洁净室是时,室外风机要进行启动,使室外空气无法进入室内,同时室内风机启动,对进入人员进行吹风除尘;动态杀菌按传感器检测,按触摸屏上设置的参数进行动态启动,湿度也是同样道理,根据湿度传感器的检测值,动态启动加湿器。风机主要是空调制冷,用于保证洁净室的温度,加热器也是,在温度比较低使启动电加热(根据温度范围设置启动一个,2个,3个加热器)。总之,保证整个洁净室在恒温,恒湿,低菌环境下。
    在设备安装完成后,对设备进行调试:
     1)1.1KW风机经常断开,这是什么原因呢?是不是断路器的电流太小,查啦一下,电机在启动的时候电流是正常运转的5-7倍,我们选择风机断路器的电流只是而定电流2倍,在电机启动时电流超过断路器的电流,断路器断开,更该断路器,使得断路器的电流值大于电机的启动电流,OK,断路器没有误动作;
    2)确定电机方向,接线完成,上电,确定电机的转向,就是更改输入电路的A,B,C三相,使得电机转动方向是我们所需方向;
    3)测试传感器,比如温度传感器,在底下加热传感。

回复