漏电保护器的工作状态是利用电源的进线与出线的(火线与零线)电流差值产生的感应电来工作的,你说的这种情况是短路,不是漏电。短路时经过漏电保护器的火线与零线的电流相等,产生的感应电流相互抵消总感应电流为零,漏电保护器中没有感应电流漏电保护器的脱扣机构不会动作。但是是空气开关会因为短路过载会跳闸,漏电保护器随然没有跳闸但是会因为短路电流的经过会造成触点因大电流的经过而发生被烧结在一起形成永久性联接。既便是以后发生了漏电的情况脱扣机构跳闸了,漏电保护器的触点也不会断开了,因为脱扣机构弹簧的力量是远远达不到将触点分开的力量。所以我说以后再也不会跳闸了,什么是漏电?就是因为线路或者是用电器发生对地的时候,一部分电流没有经过漏电保护器而是经过对地点流入了地下时这种情况叫漏电,此时经过漏电保护器的电流是不平衡的,此时经过漏电保护器的电流是零线的电流小于火线的电流。这种情况下漏电保护器才能感应到有漏电发生,才会起动脱扣机构跳闸切断电源。如果是漏电保护器已经被短路电烧结在一起了,此时漏电保护器就是聋子的耳朵一一摆设了,所以说一定要严禁短路发生。读完此文网友就不要再有此念头了,在自家做是自己挖坑自己跳,在其它地方做就是蓄意谋杀。 |
|