我们要读取两个数据,一个是电流值r27,另外一个是当前故障代码r2131(如果是V20就是r947)如下:
V20 P2051.2 -à r947 P2051.3-àr21 G120 P2051.2-à r2131 P2051.3-àr21
手册中有这么一句话“当 P2012 大于或等于 4 时,则必须传送在第 4 个 PZD 字中的附加控制字(默认设定)”,那么我们把USS PZD长度改为4。对于V20来说,我们要把P2012和P2013改为4,对于G120来说我们要把P2022和P2023改为4。
程序下载进去,测试一下,发现数值对不上。 大家都知道一个100%的值相当于一个4000H的过程数据值,这个比值的基础就是参考值, 看一下参考值(也叫基准值)额定73A的电机参考值默认是112A,将P2002改为73A测试,数值正确。
在这方面,有以下参数可供使用: P2000 基准频率 HZ P2001 基准电压 V P2002 基准电流 A P2003 基准转矩 Nm P2004 基准功率 KW
来源:西门子工业技术论坛 |