电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 865|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

唾液检测试剂CCD检测调试总结

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-25 16:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       2020年3月,接到一家生物检测试剂生产公司(高中同学所在公司)提出项目需要,即对一种唾液检测试剂进行瓶盖检测有无,还有检测说明书有无的检测。
       设备检测要求:人工进行上料,上料放在皮带上,可连续放料,皮带以固定速度王一个方向运行,运行到对射感器位置给相机拍照信号(同时plc将此时当前脉冲填表加上到传感器到踢废位置脉冲填入表格),上位机对图像进行处理,检测瓶盖有无,说明书有无,同时将检测结果填入表格,等当前脉冲值等于表格1是,进入高速中断,在中断子程序里面取出检测结果(表格2),判断是否NG,NG,踢废气缸动作,OK,踢废气缸不动作,做到产品,检测结果,踢废位置一一对应。
       设备选型:smart 200 PLC ,明纬开关电源,欧姆龙对射传感器,MAC电磁阀,上位机使用华北工控,其它电气元件使用普通电气元件。
      在设备安装接线完成后,对设备进行调试,调试过程如下:
      1)踢废不对。接线完成上电后,将程序灌入,进行调试,发现调试时踢废不对,要么太前踢废,要么太后踢废,导致踢废不对,但是检测结果又是对的,只是踢废位置不对,检查测序,发现为没有使用高速中断程序,踢废位置收程序扫描周期影响,皮带速度有太快,导致踢废位置不对。修改为高速中断,在踢废位置与当前位置相等时进入中断,判断是否踢废,踢废位置稳定。
     2)出现漏踢现象,在设备运行过程中,发现电池阀踢废的气量不同,有时很长,有时很短,有时不踢,检测NG个数,PLC发出踢废个数,发现两者个数相同,那么,怎么会出现这个情况呢,是电池阀接线有问题吗,检测电池阀,发现没有接线不牢现象,那么,为啥呢?PLC有发出信号电池阀却不动作呢,只有一种解释,就是电池阀反应不过来,切换频率不够,根据皮带速度已经每个小时检测数量,算出原先SMC切换频率太小,选择MAC高频电池阀,问题解决,没有在吹出现这个现象。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 11:09

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表