在对pcs7系统组态时,OS编译时出现错误代码302:3015,弹出“NO DM carriable can be created for a symbol without a name。please assign a name for this symbol and restart the compilation”的错误对话框,编译无法完成。 通过查找资料得知,这是因为用户经常对项目进行编辑时,在磁盘上会产生许多临时文件,系统需要从硬盘上读取信息,文件的移动造成了磁盘上产生了很多的磁盘碎片,此时因为非正常退出软件,这些磁盘碎片就不能被释放,由此导致了项目组态过程中出现了异常错误。要解决上面的问题,我们就需要把项目进行重组(reorganization)。重组功能是把项目中的临时文件及文件碎片进行清除,对项目文件进行验证整理,再生受损文件。 选择文件菜单----- reorganization命令,对项目进行重组,如果此时问题没有得到解决,那么就要重新生成整个项目,把项目另存为,并选择“with reorganization”功能,让整个项目重新生成。然后打开新项目进行编译,问题得以解决。 通过学习得知在项目的组态过程中,要经常性的对项目进行项目内的重组(File->Reorganization),对项目中的临时文件和磁盘碎片进行清除,有时项目中的文件可能由于某些原因被破坏了进行重组就不能解决问题。这是就需要通过整个项目的重新生成来修复故障(File->Save as…,“with reorganization”),系统对项目中的文件进行验证并重新整理放入到新项目中,项目中受损的文件将被系统再生。通过整个项目的重生,新项目中已经不包含受损的文件,而且没有丢失任何组态信息,故障解除。 |