先说说一下配置吧。
压缩机功率68kW,电流115A; 电动机为鼠笼型,2级,2950rpm。 使用星三角启动,交流 接触器选型为 主接触器及运行接触器:3RT50 46-1AN20 (95A),启动接触器: 3RT50 44-1AN20 (65A) 机组调试的时候没啥问题,大约运行了400多个小时。启动接触器出现打火烧毁,运行接触器也有触电损坏。这个设备一共有4台,其中3台都出现了这个事情。这造成了很不好的影响,派人去现场检查原因。对照着图纸检查接线也没啥毛病,线缆也都很紧。接触器的选型按说也不该出问题,115/1.732=66.4A,115/3=38.3A。而且设计的图纸都用了好几年的图纸了,也不是这一个机型使用,按说也不可能是设计问题。 打电话问了一些人,包括压缩机厂家,都感觉器件选型也不小,甚至还大。又问了启动时序的一些事情,说是星三角启动接触器不应只是在 电气上做互锁,应该在机械上做个互锁措施或者在星形转三角形时需要一个时间差,即启动接触器断开后,需要一段时间延时才允许给运行接触器吸合信号。这个时间实际电动机是惯性运转,没有电流通过绕组。这个时间西门子那边给的建议是50ms-100ms,而压缩机厂商那边给的是0.1s-0.5s。 这样我就开始翻书,在论坛上也问过,不过怎么回答的都有。下面是《工业与民用供配电设计手册(第四版)》中关于星三角启动电动机的一些说明
以下是出问题的接触器图片