现在项目上用变频器全面转向G120XA,用了几十台,忍不住聊聊这款新产品
1.G120XA如期而至
  我们部分项目的应用场合都是及其普通的输送机、风机水泵等,简单的V/F控制,加上485通讯完事。在成本和品牌的权衡下原来一直用西门子V20,但V20相对还是感觉低端了点(G120有点贵),V20功能上实际不如同价位的友商产品丰富。直到G120XA的出现,让选型豁然开朗,因为它的性价比get到了我。毕竟顶着SINAMICS G系列平台的头衔,有着不错的基因和颜值,但价格基本不比V20高,所以毫不犹豫用上了。其实G120XA就是西门子主要用来PK第一劲敌ABB的ACS510/530的(当然还有丹佛斯的FC101和施耐德的ATV610/630),因为无论是标准的G120(控制单元+功率模块)还是集成的G120C性价比都无法在风机水泵应用上与对手匹配,所以G120XA就粉墨登场了。
2.G120XA的不期而遇
第一次应用是在2020年3月初,疫情还未消停,也无法(实际上不想)去现场,自己一咬牙买了一个二手G120标准版的CU240E-2控制单元熟悉下,因为很长时间没有用G120了。把Modbus通讯和参数设置在办公室都试好,然后发给现场的安装电工,现场10台G120XA试车很顺利,跟200smart的通讯也是一次性OK,就这样第一次在没见到G120XA“真人”的情况下完成此次项目。
变频器G120XA如期而至 不期而遇
图1:当时G120XA的替身“G120 CU240E"
3.G120XA的易用性
  都是SINAMICS平台的一贯套路,参数结构什么大家都差不多。因为不支持Profinet所以不可能用博途软件调试,也没这个必要,对于简单应用来说用面板设下十几个参数反而更方便(也可以用智能连接模块)。这里说下如果想无电机试运行变频器,只需把P1300设为0(V/F模式),P1900设为0(禁用电机检测)即可。
4.关于Modbus通讯
  前面论坛有网友吐槽过G120XA的Modbus通讯,其实没什么,无非就是使用默认的偶校验,plc串口用偶校验匹配就行了。上月有次调试过程中也有小曲折跟大家分享下,就是10台G120XA跟200Smart走Modbus通讯。发现有1台G120频率给定可以,但输出频率等反馈没有。当时很纳闷,参数设置没问题,用串口工具测试也是如此,可以设定频率,但就是没有反馈。新变频器不可能有问题啊,出厂设置都恢复过重新设置。后来发现是因为还有一台仪表也接到485通讯网络里,以为没通电,实际上该仪表一直通电,地址跟这台变频器重复了。后来把该仪表重新设下地址就可以了。
变频器G120XA如期而至 不期而遇
图2:Modbus通讯参数设置
5.智能连接模块
G120XA也支持G120的智能连接模块,说白了就是一个无线局域网内的WEB访问,手上也有,也没去怎么弄,后续会用上,因为面板按键操作其实也挺累。
写到最后:大品牌玩性价比是一个杀手锏,这点西门子plc产品上面屡试不爽。生活中也比比皆是,比如特斯拉的model3降价,肯德基玩6元早餐等。所以G120XA的策略很简单,就是大品牌+性价比+易用,无他。

变频器G120XA如期而至 不期而遇
图3:G120XA真容