电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3092|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空气开关用一段时间就烧坏,换新的也是这样怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-18 11:57:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空气开关用一段时间就烧坏,换新的也是这样怎么解决?
这个题目乍一看以为是空开,质量不行,但是反复换新的也是同样问题出现,那么就要从负载和导线找问题。
导线过细
导线过细的问题也会导致空开,出线烧坏的情况如果当先过系。且负载的功率过大,那么电流过大会引起接线处发热,容易出现烧坏的情况。
出现这种情况就要及时更换同适配功率的导线,可以使用钳形万用表去测量导线的电流,测量的电流值应该小于等于电线最大载流量,只有这样才能够正常使用。
空气开关用一段时间就烧坏,换新的也是这样怎么解决?

接头虚接
接头虚接的意思就是接触不良,导线与空开的接触点没有压紧,接触面积过小,电流经过小接触面容易产生热量,发热严重时就会烧坏空开的触点。
出现这种情况的原因,第一就是导线过细,所以即使使用螺丝刀压实,但是仍然接触面过小,第二,电工技术不精,没有使用线鼻或者打钩进行连接,而是直接使用铜丝画铜线,铜路接线口,就容易出现接触不良。
其次要检查你的负载是否有短路或者其他异常情况,购买一个大品牌质量好一点的空开换上去再试一下。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-19 23:55

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表