安全继电器的失效率需要参与整个系统的SIL验算,在选型时作为重要依据。此外,作为中间关联部件,与上级控制设备及下级执行机构之间,电气连接上的匹配性与兼容性也需要兼顾。下表列举某厂家SIS控制器DO卡件的部分电气性能参数。
表 某厂家SIS控制器DO卡件的电气性能参数:
安全继电器的选型注意事项
1、冲击电流
增加安全继电器信号输入端口的容性,可提高EMC抗扰性能,但会导致信号接通的瞬间存在一个大于卡件要求最大负载的冲击电流。SIS控制器的DO卡件可能检测到这一过流信号,并进入故障报警状态而无法正常工作。因此,在卡件性能参数中没有对冲击电流有明确要求,在选型时,对安全继电器的这一指标还是需要重点关注。
2、诊断测试脉冲滤波
DO卡件会不间断发出动态诊断测试脉冲,以检测回路中是否有短路等故障。此时,安全继电器应起到一定的滤波作用,即输出需保持在吸合(或释放)状态,而不应对特定宽度的测试脉冲有所响应。通过增加安全继电器端口的容性或感性进行滤波,或是现场过长的走线导致感性增加,都会使诊断测试脉冲快速衰减,导致测试脉冲无法被卡件回读,卡件进入故障报警状态。
3、输出触点切换容量
安全继电器输出触点的切换容量体现与下级执行机构的匹配性。切换容量设置不足,会导致触点出现碳化、熔接等故障失效。因此,切换容量的合理选用,是其自身寿命及可靠性的保证。在触点回路中加装合适的熔丝保护,也是触点保护的一种方式。