漏电开关不间断跳闸,把零线跟火线相碰之后就再也不跳了,是什么原因?这有以下几种可能:
按题主叙述把零线和火线相碰之后就再也不跳了,我想这应该是不小心把零线和火线碰到了一起,不会是把它当作“修复”漏电开关的一种偿试,因为这样做既荒唐又危险。
既然是不小心造成短路,很可能产生较大的火花,并伴随大量浪湧电脉冲,如果窜入漏电开关中的电子电路,有可能造成半导体器件的损伤或击穿。对此可通过对漏电保护器跳闸功能的检验来进行判断。
漏电开关不间断跳闸 零线跟火线相碰之后就再也不跳了是什么原因?

对于和空开连在一起的漏电保护器,可按动可图中的按钮,若不再跳闸说明漏保内的电路已经失效,需更换或维修。如仍可跳闸说明漏保基本功能完好,短路后不跳闸有可能是在大电流冲击下,原漏电处的条件发生变化的结果。
还有一种漏电开关没有短路和过流跳闸功能,巨大的短路电流有可能把触点粘连在一起。也会导致不跳闸。
总之不管出现哪种情况都不可掉以轻心,要认真寻找漏电点,消除隐患确保安全。