潜水泵安装的工频和变频绝对不能同时启动,这样会造成变频器的损坏。因为工频电的三相交流电源有很大的电压、电流,它会与变频器输出电压形成短路。也就是说你可以使用一个装置(两个交流接触器,一个热继电器)或者说最简单用两个倒顺三相刀闸进行手动转换。
用工频交流电时倒到上面,同时变频器输出的至潜水泵的输出U、V、W也切换至上面工频电,为潜水泵提供50Hz频率的电压,让潜水泵运行。
如果说是用变频器驱动潜水泵时,则把倒顺刀闸往下面倒,同时将潜水泵电机的输入侧的倒顺刀闸也往下面倒这样工频电驱动潜水泵电机,或者用变频器驱动潜水泵电机相互之间不产生任何联系,绝对安全可靠。这种方法虽然土,但对于不懂得工业自动化控制的人切实可行。
下图所示为一个单潜水泵恒压供水变频控制电路。
典型的单潜水泵恒压供水变频控制电路主要由变频器主电路和控制电路两部分组成。其控制电路中采用水泵专用型变频器,具有变频/工频切换控制功能,可在变频器电路发生故障或者需要维修时,切换到工频电源状态下维持供水系统工作。
简单说,电路中有一个切换开关,正常工作时,KM3-1是不动作的,只有KM1-1和KM2-1两个交流接触器动作,如果切换到工频电源时,则交流接触器的KM1-1和KM2-1是断开状态,此时仅KM3-1动作,将交流电源送至水泵电机M中运行。
|
|