     首先介绍下CPU 的"I-Device"(智能设备)功能简化了与 IO 控制器的数据交换和 CPU 操作过程(如用作子过程的智能预处理单元)。智能设备可作为 IO 设备链接到上位IO 控制器中,预处理过程则由智能设备中的用户程序完成。集中式或分布式(PROFINET IO 或 PROFIBUS DP)I/O 中采集的处理器值由用户程序进行预处理,并提供给 IO 控制器。
    智能设备的优势:
(1)简单链接 IO 控制器。
(2)实现IO 控制器之间的实时通信。
(3)通过将计算容量分发到智能设备可减轻 IO 控制器的负荷。
(4)由于在局部处理过程数据,从而降低了通信负载。
(5)可以管理单独 TIA 项目中子任务的处理 。
(6)智能设备可以作为共享设备。
一、S7-1200 CPU 之间组态智能设备准备
1、软件准备TIA V15完全版。
2、CPU 1217C DC/DC/DC V4.3作为IO控制器,CPU 1215C DC/DC/DC V4.3作为智能IO设备。
二、S7-1200 CPU 之间组态智能设备组态
1、使用TIA V15创建一个新项目,进入网络视图添加两CPU设备,并进入各个设备以太网地址选项分别设置子网、IP地址以及设备名称。
西门子S7-1200 CPU之间组态智能设备通讯
2、1215C作为智能IO设备,需要将其操作模式改为IO设备,并且分配给对应IO控制器,配置所需的传输区。选择“PN接口的参数由上位IO控制器进行分配”复选框,可指定是由智能设备本身还是由上位 IO 控制器设置接口和端口。智能IO设备还支持优先启动,勾选后加快IO设备的启动速度,详情请了解优先启动相关功能。
西门子S7-1200 CPU之间组态智能设备通讯
3、进入传输区视图还可以分配地址区所属组织块及过程映像。根据需要配置I、Q数量。
西门子S7-1200 CPU之间组态智能设备通讯
4、分别编译下载两个plc,在监控表中添加传输区数据,给Q区赋值,监控发送和接收数据区是否一致。
注意:S7-1200 V4.0及以上版本开始支持智能 IO 设备功能。上文中介绍1200 CPU之间如何进行智能设备PROFINET通信CPU在相同项目下进行组态。