各位维修 电工同行,大家好!笔者也是 维修电工行内的一员,从业十余年,由于喜好本职工作,故而多年来自学了不少专业知识。此次,笔者为广大同行带来的是前段时间,使用非常规手段所解决的一例电器故障,希望能为大家日后处理类似故障带来些许借鉴意义。 话说前段时间,一股强冷空气侵袭我地,致使本地气温跌至有记录以来的第二低值——-16℃!这对于冬季最低气温多在-7、8℃的我地电器设备而言,无疑带来了巨大的挑战。这怕什么来什么,在降温的第二天一早,单位某领导就给笔者打来了电话:其所在小区的自来水井使用的 变频器出现了异常!由于维修变频器所需 仪器仪表以及工具繁多,因此笔者花费近半个小时才将收拾妥当。不过赶到现场只看了一眼,笔者便发觉自己有可能是白忙了——被领导怀疑的变频器居然无任何异常或代码显示,只是处于待机状态!由于现场既无图纸资料参阅,又无相关专业人员可以咨询,无奈之下笔者只好进行“跑线路”作业。经过一番折腾后,笔者终于搞清了其工作原理:该变频器采用外部端子进行启停操作,而控制信号来自于电接点压力表。这对于见惯了使用压力变送器控制变频器实现PID恒压供水模式的笔者来讲,着实属于难得一见之所在!
鉴于故障现象,笔者先进行了一番观察,旋即发现了异常:在水泵处于停转状态下,电接点压力表居然有0.6Mpa压力指示!就在笔者认定是该压力表损坏时,却在擦被冻出的鼻涕时,猛然间想到了另一种可能——接于主管道至压力表长度约10CM无任何保温材料包裹的镀锌钢管,在如此严寒天气下恐已经冻结,毕竟此段管路中的水处于“死水”状态!考虑至此,笔者提来一壶热水缓慢浇至此10CM钢管上,在略微等待后,随着压力表指针跌落至零刻度,变频器恢复了运行状态! 虽然故障已经排除,但考虑到寒潮天气要持续一段时间,为了避免此类故障再次出现,领导指示笔者想办法将故障原因克服掉。在接连排除掉保温材料包裹、电吹风加热等参考意见后,笔者想到了一个行之有效且无后顾之忧的方法——在该管路处安装一支60W的白炽灯灯泡,利用其点亮后所散发的热量烘烤管道,以此来避免其再次冻结。在经过此非常规方法处理后,该供水系统再无异常出现。 电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究! |