电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1940|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

这个不寻常的电气故障是如何被老电工使用非常规处置方法搞定的

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-9 21:38:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     各位维修电工同行,大家好!笔者也是维修电工行内的一员,从业十余年,由于喜好本职工作,故而多年来自学了不少专业知识。此次,笔者为广大同行带来的是前段时间,使用非常规手段所解决的一例电器故障,希望能为大家日后处理类似故障带来些许借鉴意义。
     话说前段时间,一股强冷空气侵袭我地,致使本地气温跌至有记录以来的第二低值——-16℃!这对于冬季最低气温多在-7、8℃的我地电器设备而言,无疑带来了巨大的挑战。这怕什么来什么,在降温的第二天一早,单位某领导就给笔者打来了电话:其所在小区的自来水井使用的变频器出现了异常!由于维修变频器所需仪器仪表以及工具繁多,因此笔者花费近半个小时才将收拾妥当。不过赶到现场只看了一眼,笔者便发觉自己有可能是白忙了——被领导怀疑的变频器居然无任何异常或代码显示,只是处于待机状态!由于现场既无图纸资料参阅,又无相关专业人员可以咨询,无奈之下笔者只好进行“跑线路”作业。经过一番折腾后,笔者终于搞清了其工作原理:该变频器采用外部端子进行启停操作,而控制信号来自于电接点压力表。这对于见惯了使用压力变送器控制变频器实现PID恒压供水模式的笔者来讲,着实属于难得一见之所在!
这个不寻常的电气故障是如何被老电工使用非常规处置方法搞定的

     鉴于故障现象,笔者先进行了一番观察,旋即发现了异常:在水泵处于停转状态下,电接点压力表居然有0.6Mpa压力指示!就在笔者认定是该压力表损坏时,却在擦被冻出的鼻涕时,猛然间想到了另一种可能——接于主管道至压力表长度约10CM无任何保温材料包裹的镀锌钢管,在如此严寒天气下恐已经冻结,毕竟此段管路中的水处于“死水”状态!考虑至此,笔者提来一壶热水缓慢浇至此10CM钢管上,在略微等待后,随着压力表指针跌落至零刻度,变频器恢复了运行状态!
     虽然故障已经排除,但考虑到寒潮天气要持续一段时间,为了避免此类故障再次出现,领导指示笔者想办法将故障原因克服掉。在接连排除掉保温材料包裹、电吹风加热等参考意见后,笔者想到了一个行之有效且无后顾之忧的方法——在该管路处安装一支60W的白炽灯灯泡,利用其点亮后所散发的热量烘烤管道,以此来避免其再次冻结。在经过此非常规方法处理后,该供水系统再无异常出现。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-1-14 21:39:33 | 只看该作者
妙招, 简单方法解决解决大问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 07:03

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表