电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1218|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

cfc新增功能块编译时提示通信作业数超限

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-8 15:17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CFC新增程序块,编译时正常,下载时提示如下错误:
cfc新增功能块编译时提示通信作业数超限
提示错误为:在程序中组态的通信作业数超过了所连接的CPU上允许的通讯作业数的警告值。
      最大通讯作业数,顾名思义就是CPU最多可以同时进行300个通讯任务。每一个设备,只占用一个连接资源,如果需要读某个设备的多个数据区,不要新建立连接资源,采用轮循的方式。 如果不行,需要加CPU。
1、检查CPU属性中可以对“通讯作业数”进行设置,最多可设置300。
2、所谓“通讯资源”仅限S7-400属性中“存储器”标签。每个通讯作业72个字节。使用S7-400时,将不在扫描周期检查点处理通讯作业,而是在程序周期的固定时间片时行。所能修改设置“最大通讯作业资源”最多300。ALARM_8 块和 S7 通讯块的通讯作业数(可设置)。
可通过CFC界面下->OPTIONS菜单->CUSTOMIZE->COMPILE/DOWNLOAD->installed blocks per runtime group or ob更改为更大,或者将CFC中的功能块数量降低到50(默认)以下.
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-17 17:19

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表