西门子S7-300 AI模块故障诊断及更换

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-8 15:16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、工作准备
1、备件准备:准备一块模块的订货型号为6ES7 331-7KF02-0AB0AI模块。
2、 工具准备:中型一字螺丝刀、电笔、万用表、记号笔、检修牌一块。
3、维护人员到达现场后,在工程师站电脑打开STEP7软件,查看本系统程序信息,确认需要断电的从站可能受影响的设备有哪些。并告知岗位操作工需要对西门子300AI进行诊断及更换,以及会影响到哪些设备运行,并要求其做好检修准备。
二、西门子300AI(6ES7 331-7KF02-0AB0)模块故障诊断
1、从系统硬件组态读取模块信息,并监控模块数据是否正常,可以根据诊断信息找到故障原因。如果上述均正常,则需要到模块现场进行诊断。
2、到达现场后观察从站通讯模块的通讯为正常的,排除因通讯或其他故障原因引起AI诊断。
3、观察AI模块的SF故障灯是否亮,如果故障灯亮则说明模块有故障。首先测量AI模块供电电压是否为24V,如果供电正常,则拆卸模块检查其量程卡是否与组态一致。检查以上都为正常则说明这模块已经坏,需要更换。

西门子S7-300 AI模块故障诊断及更换
三、西门子300AI(6ES7 331-7KF02-0AB0)模块更换
1. 维护人员将需要更换模块的从站IM153模块24V电源分断。检查模块电源指示灯熄灭。
2. 维护人员双手取出AI与AO模块的前连接器,取前连接器时,上端用力压下,然后两手水平拔出。
3. 维护人员使用中型一字螺丝刀将模块底部螺丝逆时针旋出。
4. 由于模块上端是挂在金属导轨上,此时自动化维护人员A用手将模块由底部往上翻,翻到40度左右,双手向上取出模块。

西门子S7-300 AI模块故障诊断及更换
5. 维护人员取出新模块与拆下模块型号核对,核对无误后方可使用。
6 AI模块需要调整量程卡。自动化维护人员A使用电笔在指定位,撬起量程卡,按照拆下来的模块量程卡摆放,用手指按住中间位置压下。
7. 维护人员将新模块挂在刚拆出模块原位置导轨上,向下翻,压入底板中,使用中型一字螺丝刀顺时针旋紧螺丝。
8 .维护人员将原拔下的前连接器,水平对准模块中间导槽,上端用力压住前连接器,水平插入模块。插到位时,上端松手,前连接器上端弹出。
9. 自动化维护人员A将从站IM153电源开关送电,观察IM153模块ON指示灯是否正常亮起。正常亮起代表从站正常。
10. 维护人员使用工程师电脑,打开本系统程序硬件组态,在线诊断各从站是否正常。正常代表DP通讯正常。检查更换的AI 模块采集信号是否正常。