一、工作准备 1、经过杀毒的安装U盘一块。 2、把U盘插入本计算机主机USB口上。 二、打开项目并确认为最新的程序 1、 维护人员选择键盘上【Ctrl+Esc】切换至windows桌面。 2、 维护人员鼠标移至桌面左下角,用鼠标左键点击【开始】,移动鼠标至【SIMATIC】→【SIMATIC Manager】,有鼠标点击后运行STEP 7管理器。 3、 维护人员鼠标左键点击STEP 7管理器菜单栏上【文件】→【打开】,用鼠标左键点击窗口上【浏览】按钮,选择本程序源项目如E:DATA_Station,点击【确定】按钮,项目程序自动装载到STEP 7管理器中。
4、 维护人员用鼠标点击管理器中程序,依次打开子目录至程序块文件夹,如【DATA_Station】→【LG_Station】→【CPU 412-2 DP】→【块】。 5、 维护人员用鼠标右键点击【块】文件夹,鼠标从弹出的下拉菜单中点击【比较块】。
6、 维护人员将鼠标移至比较块窗口中,选择窗口中【包含 SDB】和【执行代码比较】两项,点击【比较】按钮,比较程序开始执行。
7、 程序比较结束,弹出路径1和路径2信息一致,点击确定按钮即可。 三、STEP 7程序提取备份 1、 维护人员将鼠标移至STEP 7管理器窗口,用鼠标左键点击菜单栏上【文件】→【归档】。
2、 维护人员比对弹出窗口显示的归档文件是本次需归档文件名、地址相同,点击【确定】按钮。 3、 维护人员弹出选择归档窗口中选择文件保存的路径如E:静态机房.zip,点击【保存】按钮。 4、压缩完成后,用鼠标右键点击压缩文件,鼠标从下拉单中移至【重命名】,在原名称后加入当前日期。维护人员在上述步骤中,已将备份程序直接备份在指定盘符下。 5、 维护人员复制已整理的程序文件至U盘。 6、 维护人员将鼠标移至STEP 7管理器窗口上,直接有鼠标左键点击窗口右上角【×】按钮,关闭程序。 7、 维护人员关闭STEP 7管理器窗口后,切换为原WinCC运行界面。 来源:西门子工业技术论坛 |