一、简介: 西门子6SE70 变频器其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位 高炉探尺是监视探测高炉炉内料位高度的重要设备,所探测料面高度是反应高炉内部情况,以及是炉长上料计划重要参考依据;其控制的关键点在于准确地进行料面跟踪,实时反应料层高度。 目前高炉探尺传动系统采用西门子6SE70变频器速度控制模式;当高炉炉况不稳定时,炉内乱流,东、西探尺锤头经常会倒锤或者不跟随料面,探尺不能客观反映炉内料面实际情况,影响高炉生产判断。 通过优化完善探尺变频器在浮尺阶段控制参数,能够有效的解决探尺倒锤现象。 二、实施方案: 1、高炉探尺系统机械结构原理图分析如下图所示: 2、探尺工作分三个阶段:放尺阶段、浮尺阶段、提尺阶段。在上料自动模式下,下密阀关到位信号到,探尺以固定频率自动下放,此为放尺阶段;当锤头触碰到料面时,变频器检测力矩发生变化,通过比较判断为浮尺条件,立马给0Hz频率,后锤头跟随料面下降,实时反映料面高度,此为浮尺阶段;当料面下降到设定提尺高度,变频器按固定频率上升回到原位,此为提尺阶段。 3、由于机械设备或者炉内乱流等原因经常会导致负载增加,在浮尺阶段变频器提升力量小于链条重力,使得链条自下降,导致链条松弛,不能绷紧锤头,最终导致锤头倒锤,编码器检测的高度与实际不符。 4、由于探尺采用速度控制,不具备转矩控制功能,后经过翻阅参数手册发现附加力矩参数P506,通过实验论证在速度控制模式可以附加力矩。因此可通过在浮尺阶段,给变频器附加一个提升力矩,来满足N>M1g、N<m1g+m2g,变频器就能较好的克服其他因素导致的探尺倒锤现象。附加力矩参数如下:[ align]
U950.85=4 ( 调用一个模拟量信号开关功能块) U166=B0501 (B0501为浮尺信号) U167.1=0 U167.2=K0087 (K0087附加转矩固定给定设定值) P505=10% (P505附加转矩百分比设定参数对应给到K0087) P506=521 (P506为附加转矩参数) 参数P505附加转矩百分比参数设定10%,对应给定到模拟量存储器K0087;调用一个模拟量开关信号功能块,用浮尺信号(B0501)来触发开关器为1,将K0087传递给K0521(开关器无触发状态将0传递给K0521);P506变频附加转矩参数BICO连接到K0521。即为当浮尺状态,通过变频器附加10%的提升力矩,可以确保变频器提升力N>M1g,N<m1g+m2g。通过调整附加力矩,能有效的保证探尺在各状态下正常浮尺。[ align] 三、总结:" 通过改造调整西门子6se70变频器附加力矩参数,探尺在下放过程中能均匀、顺畅、可控的下放、浮尺并提尺。
来源:西门子工业技术论坛 |