电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5434|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

灯泡短路是什么意思

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-5 21:46:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯泡在正常情况下突然短路,换上灯泡为什么不亮,另外一组是亮的,它这一组不亮。
答:你好,你提出的问题是灯泡在正常的情况下短路,但是换完灯泡后,这一组灯泡依旧不亮,不知道问题出现在哪里,对吧?

其实这个问题很好解答,一般来说,灯泡出现短路故障的部位,多发生在灯泡的螺旋尾部,也就是灯头的螺旋部分,这个地方在换灯泡的时候,由于用力过猛,经常会出现零线和火线搭接短路现象。当发生短路的时候,空开就会马上跳闸动作。

灯泡短路是什么意思

至于附加描述中提及的其它组的灯泡亮,唯独发生故障这一组的灯泡不亮,很大程度上是每一组分支照明线路都有一个专门的空开负责,而这组短路照明线路的空开已经跳闸了。

灯泡短路是什么意思

还有两种可能会出现的情况,一种是这组线路的零线端子,在短路电流的冲击下,出现损坏虚接;另一种是1P空开触点损坏接触不上。

排除故障的方法如下:

用检电笔分别测试零线和火线,若是两颗线都没有电,说明火线被短路电流烧断而出现断路;如若两颗线都有电,则说明是零线断路。这时,就要从配电箱逐步的查找,先找出故障线路的空开,用电笔测试上下接线(火线)端子,若有电,说明空开正常,没有电则说明空开损坏。按照这个方法一直查找下去,直至找出断路点即可。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-1-6 08:37:15 | 只看该作者
灯泡不良次数比较多,由部分原因是分段开关不良,需要更换质量较好的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 06:33

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表