灯泡在正常情况下突然短路,换上灯泡为什么不亮,另外一组是亮的,它这一组不亮。
答:你好,你提出的问题是灯泡在正常的情况下短路,但是换完灯泡后,这一组灯泡依旧不亮,不知道问题出现在哪里,对吧?其实这个问题很好解答,一般来说,灯泡出现短路故障的部位,多发生在灯泡的螺旋尾部,也就是灯头的螺旋部分,这个地方在换灯泡的时候,由于用力过猛,经常会出现零线和火线搭接短路现象。当发生短路的时候,空开就会马上跳闸动作。
至于附加描述中提及的其它组的灯泡亮,唯独发生故障这一组的灯泡不亮,很大程度上是每一组分支照明线路都有一个专门的空开负责,而这组短路照明线路的空开已经跳闸了。
还有两种可能会出现的情况,一种是这组线路的零线端子,在短路电流的冲击下,出现损坏虚接;另一种是1P空开触点损坏接触不上。 排除故障的方法如下:用检电笔分别测试零线和火线,若是两颗线都没有电,说明火线被短路电流烧断而出现断路;如若两颗线都有电,则说明是零线断路。这时,就要从配电箱逐步的查找,先找出故障线路的空开,用电笔测试上下接线(火线)端子,若有电,说明空开正常,没有电则说明空开损坏。按照这个方法一直查找下去,直至找出断路点即可。 |