电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1196|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

SINAMICS传动结构硬件组态设计的灵活性

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-4 15:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近调试一台电机试验台的系统。项目确定的硬件结构是:

电机:30kW_4P;额定转速1475rpm,最高转速8000rpm。1500rpm至5000rpm为30kW恒功率运行;5000rpm至8000rpm为降功率运行;

控制系统:UC250S-2PN + PM240-2。采用VC控制。

我拿到这个项目的技术协议一看,立马就觉得有问题了。因为我知道G120的VC控制方式,最高运行频率是240Hz。这是西家传动限制的。不行呀。4极电机240Hz最高转速是7200rpm,达不到8000rpm。当我提出异议后,没有反馈,也就是我的意见没被采纳和重视。事情就过去了。

但被通知让我给这个设备调试的时候,我在做了系统拓扑结构配置以后,在线优化和辨识。然后空载运行试验,发现最高转速确实被死死的限制在了7200rpm。

电气柜已经安装接线完成了,这可怎么办呢?SINAMICS的模块化结构,这时候显现出他的特点了。CU250S-2 + PM2.540-2就是G120,我若把CU250S-2改成CU310-2,驱动PM240-2不变,它就成了S120了。

而S120对运行频率的最高限制,VC下是300Hz,如果是伺服下,就是500Hz。这对我们的应用就没有任何障碍了。所有的硬件结构不变,仅仅更换一个CU,即可搞定方案缺失导致的问题。

SINAMICS的模块化硬件组态的灵活性凸显出来了。在此点赞!这种模块化的硬件组态,可以以不变应万变的面对所有工程技术问题。真好。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-1-4 15:29:40 | 只看该作者
这要是在以前,电气柜就要重新布置接线,等于推翻了原设计方案。而现在,就是更换一个CU模块,其他都不变。而系统的性能和功能,比以前却是一个质的变化了。不论是时间,空间上都没有受到影响。却是意外。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 08:39

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表