我从事自动化维护及项目开发工作,今天跟大家分享西门子400 plc CPU模块故障诊断及更换,请大家多多指点! 一、工作准备 1. 自动化维护人员专用工具包(含中型一字螺丝刀、电笔、 万用表等、手电筒)(见图1)、记号笔、记录本,检修牌一块。 2. 自动化维护人员到达现场后,口头告知岗位操作人员需要诊断S7-400 CPU模块,本系统需暂停使用。 二、400PLC CPU模块故障诊断 1. 自动化维护人员观察CPU模块指示灯状态。确认CPU模块所处状态。(1)、灯亮,代表内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误等都会引起。(2)、灯亮,代表外部故障,例如 电源故障,I/O模块故障等。(3)、灯亮,代表至少有一个I/O信号被强制。(4)、灯亮,代表PROFIBUS-DP总线故障。(5)、亮,代表CPU运行状态。(6)、灯亮,代表CPU停止状态。 2. 自动化维护人员观察CPU开关所处状态,一般分为三种状态停止,运行,可下载运行,用于程序清零。 三、400PLC 故障CPU模块更换 1. 自动化维护人员手动分断S7-400系统电源开关,用测电笔测量电源开关下端无电。 2. 自动化维护人员将CPU模块上的内存卡手动垂直拔出,备用。 3. 自动化维护人员手动打开CPU前盖板,使用中型一字螺丝刀螺松总线插头的固定螺丝,拔出CPU模块上的总线插头,并做好记号。 4. 自动化维护人员用螺丝刀螺松模块上部和下部的固定螺丝,直到螺丝自动弹起。 自动化维护人员双手分别按住模块上下两端托起模块,自下而上手动取下CPU模块,放置到安全位置。 5. 自动化维护人员双手分别按住模块上下两端托起新CPU 模块,自上而下倾斜30°手动将新模块挂靠在导轨上部。 6. 自动化维护人员手动将模块放平,将模块下方轻按向导轨下方固定槽,用螺丝刀分别螺紧上部及底部固定螺丝。 7. 自动化维护人员目测CPU模块与边上其他模块平齐。 8. 自动化维护人员将内存卡插入新模块的卡槽内。 9.自动化维护人员将总线接头插入相应的位置并用螺丝刀螺紧。 四、硬件调试
1. 自动化维护人员合上S7-400系统电源开关,用测电笔测开关下端有电。 2. 自动化维护人员拨上电源模块的电源开关。如图3 3. 自动化维护人员使用工程师 电脑,打开本系统程序硬件组态,检查PLC地址,保存并编译,下载PLC硬件组态与用户程序到CPU中。在线诊断各CPU状态及从站是否正常。正常代表DP通讯正常。 4. 自动化维护人员将CPU上的操作模式开关拨至“RUN”位。 5. 自动化维护人员观察PLC系统主站CPU模块上的状态及故障指示灯,用SETP7软件进行硬件在线监控。 6.自动化维护人员观察操作画面上的数据通讯正常。 来源:西门子工业技术论坛 |