微信用户求助:家里的空开为什么推不上去
答:从你的提问可以看出,你的空气开关不用电时并不跳闸,这里就该看是你的所有用电器一用就跳闸?还是哪个用电器一用就跳闸,如果是某个用电器一用就跳闸,你可以把这个用电器在其它的插座上试验一下,如果同样跳闸,那就是你的用电器漏电了或者是短路了,如果是所有用电器,及所有插座用电器一用就跳闸则是线路中有问题了,如果是只是其中一个插座出现上述情况,那就是你的这个支路上有零线对地的情况发生了,不用电时零线内没有电流,不会跳闸当用电时就会出现火线有电流通过而零线电流通过对地点流走了,这样就造成了漏电保护器的感应线圈中出现了漏电信号,就出现了漏电保护器跳闸进行保护的情况,如果漏电保护器和空气开关是组合在一起的也就会看到空气开关跳闸了。