22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小的话会经常烧,所以要合理配置,下面我们来详细讲解一下该怎么配置 第一步:计算出电机的额定电流值- 第一种算法:快速估算,按照千瓦功率2个电流来计算,22KW×2=44A,也就是22千瓦电机的工作电流是44A
- 第二种算法,公式计算:工作电流=功率÷(电压×1.732×功率因数)=22000÷(380×1.732×0.8)=42A,也就是22千瓦电机的工作电流是42A
- 对于以上2种算法,计算出来的数据相差不大,所以计算电机的工作电流,可以按照估算方法,简单快速
- 备注:电机属于电感性负载,所以计算工作电流,要考虑到功率因数,功率因数一般都是0.8-0.9之间,不知道的话取0.8来计算
第二步:配置空气开关- 空气开关分为4个系列,分别为A型、B型、C型和D型,A型和B型是不常用的,最常用的就是C型和D型,C型应用于家庭用电,D型应用于动力用电,所以22千瓦的电机要配置D型空气开关
- 22KW电机配置空气开关,要按照电机工作电流的1.2-1.5倍来配置,所以要配置52A-66A的空气开关,我们可以选择D63的空气开关
第三步配置交流接触器- 电机配置交流接触器,要按照电机工作电流的1.5倍来配置,电机的工作电流44A×1.5=66A,所以要配置大于66A,并最接近66A的交流接触器,我们可以选择65A的接触器
总结:通过我们以上的计算,22KW电机要配置三相D63型空气开关和65A交流接触器。 |