电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2859|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

丹佛斯变频器电源缺相故障维修检测步骤

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-29 20:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

丹佛斯变频器电源缺相故障维修检测过程:先拆变频器的操作面板,然后拆上盖板、侧板,知道可以看见变频器的电源卡,测试电源卡发现:其上整流模块,逆变模块,电解电容开关电源,驱动线路工作正常。说明该机器主要部件并未受损。

丹佛斯变频器电源缺相故障维修原因分析:导致丹佛斯变频器电源缺相故障的原因可能有三个,1、主电源缺相,2、整流模块损坏,3、电解电容损坏。由于检查变频器时候已近排除了整流模块和电解电容损坏的可能性。因此可以怀疑输入电源是否缺相。仔细检查结构件,发现整流模块到底板(BOTTOM COVER)的连接线底板侧有一插头(S插头)打火痕迹,将输入端子插入插头后,S插头插不到位,导致电源松动后缺相。

与客户取得了联系获得的现场使用情况是:由于接入不当该机器曾出现过输入端子烧坏,更换输入端子重新接线后运行中显示ALARM 4故障代码。因此我们可以判定:由于输入侧端子(S端子)没有拧紧,导致输入端子和插头打火,把输入端子烧坏,插头处打火氧化,无法插到新的插头,导致变频器跳故障。

丹佛斯变频器电源缺相故障维修方法:更换变频器输入侧插头,依次安装好变频器的电源卡,底板,侧板,控制卡,上盖板,操作面板等。测量变频器的二极管特性及对地绝缘,符合送电的标准。将变频器送电,自检通过后,测量输入侧电源电压,开机输出电压平衡。带负载测量输入和输出电流平衡,变频器修复。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-16 16:29

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表