电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1308|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

Profibus电缆调试遇到的故障分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-29 20:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把我遇到的一些故障诊断分析,挑几个分享给大家,避免以后走弯路,对于工控人来说,故障就像家常便饭一样,越硬的骨头啃着越有味道:
  • Profibus电缆调试前一定要做准确:
    Proffibus通讯电缆制作完成,一定要自测一下,很多次因为电缆制作失误,出现buf灯亮。测量方法:  假如你这根线上只有一个接头,你量它的收发两个针上面的电阻值,如果是220欧姆,那么就是对的,假如你这根线已经做好了,连了一串的接口,你就要从一端开始逐个检查了。第一个单独接线的接口,是ON状态,然后你把邻近的第一个接口的开关也置为ON,那么这个接口以后的部分就断了。现在测最边上,就是单线接的那个接口,之后的测量也一直都是测这个接口,测它的收发两个针,和刚才一样,假如电阻是110欧姆(被并联了),那么这段线路就是通的,然后把中间刚才那个改动为ON的接口改回到OFF,然后是下一个接口改为ON…….就这么测下去,如果哪个的电阻不是110欧姆了,就是那一段的线路出问题了。(DB9(针)插头的3和8两个引脚,或者拆开后收发引脚)
  • 冗余的153模块版本一致
    前一阵子调试项目,出现buf灯故障,检查诊断信息和外部因素后,发现有2对153模块版本不一致,6.03和6.04混用在一个机架上,解决方法是:6.03的2个模块在一个机架上成对冗余,6.04的在另一个机架上成对冗余,这样,buf故障就解决了。
  • 软件安装报错:安装西门子软件:There are data on your computer which will be deleted the next time you restart the computer. This may lead to problems if you reinstall the softerware.  Restart Windows and then start Setup again.
    解决方法:打开注册表,
    找到HEEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSION MANAGE下的PendingFileRemameOpeaations键,查看该键,将该键所指向的目录文件删除,然后删除该键,不要重新启动,继续你的软件安装。
  • 西门子CPU410-5H系列报错BUS8F出现红灯
    解决方法:应该是组态了Profinet IO系统,但未进行连接
  • 新版本的PCS中,DO安全模块冗余组态,有变更。
    作为工程师,面对故障问题在所难免,主要是要有一个缜密的判读,处理故障的思路要清晰,不能乱,才能处理问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-19 04:52

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表