微信用户求助:变压器高压相序A,C相接反了,直接换低压出线相序可以吗?
遇到变压器一次线相序不对时,无论是倒一次线的相序还是倒二次线的相序都可以解决问题,但是工作量是不一样的倒一次线只是倒两条线,倒二次线要倒配电箱中受影响的所有线都要倒过来,这就需要看哪个工作量小方便就倒哪个线就可以了,为了不使配电箱中线路搞乱最好还是将倒错的一次线倒过来。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-1-20 14:04:08 | 只看该作者
可以  但是高压侧是逆相序

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-2-23 10:47:18 来自手机 | 只看该作者
你怎么知道高压是逆相序  怎么判定的