电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1076|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

安全PLC的故障处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-25 19:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我司有一台进口的拉伸机是BWG进口的,我司接手的时候属于二手设备,从渤海搬迁到我司;在搬迁的过程中,不慎将光纤通讯的接口给剪了,光纤的通讯模块是菲尼克斯的;搬迁后到我司,在一个全新的地方进行安装调试,光纤的接头重新买了,但是没有买专业的冷作工具,勉强把通讯给搞起来了,信号的强度很弱,满足调试的条件,这也为后来的故障埋下了隐患;plc是317F,DP通讯的方式,有ET200S子站和6ES7传动单元若干。以上是简单的背景。
       调试结束后,经常遇到一个情况,突然报警急停故障,一查是安全PLC报警后触发的;根据报警信息,我们检查了线路,重新送电后,一切恢复正常,不到两个小时,这故障再次出现,打开诊断缓冲区,之前报警信息对应的地址发生了变化,而且是输出模块的钝化;实在是无奈,更换了输出模块,上电,又恢复正常,不敢直接开机了,只能让设备合闸,处理待机状态,时间慢慢的过去了,超过了两个小时,本以为问题解决了,但是问题又来了,这次的报警位置又发生了变化,是另外一个子站了;还好备件充足,就这样,接着换安全模块,输入的和输出都换新的了,这次问题给解决了,超过3个小时在待机的情况下不出故障了,折腾了一个晚上,总算是开机了。
       后来发现,安全PLC的急停报警会不断的出现,一个月内会不定期的来个3次左右,每次都是一顿乱换模块,换着换着就解决了,只要超过3个小时就能正常开机,说到这里,可能大家觉得我瞎说,但是确实是这样的;我司还有一台设备也用到安全PLC和安全模块,但是用的ET200M;是否是模块比较大,散热好,模块不容易出故障,我们就在模块的边上加个小风机(现场控制柜的子站),好像故障出现的概率有所降低,问题依旧,从来没有超过一个月不发生的。终于到了老板们都无法忍受的地步了,我提出一个建议,这种故障现象这么乱的情况或许是通讯不良导致的,联想到之前的光纤接头的不规范制作,个人决定使用现场有的西门子模块(光纤转DP的那种),毕竟手上有正规的接头冷作工具,重新放置了一根光纤电缆,本人亲自操作制作了4个光纤接头,安装到位,现场送电恢复,这次很稳定的开机了,现在已经好几个月没有报急停故障了。
    这次的经历真是累,多次深夜加班,最后还是直接改了通讯的模块就解决了。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 10:33

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表