|
有一次做一个项目,需要用S7-300(314C-2PN)的plc和S120(CU310-2PN+PM240)驱动器进行 PROFINET通讯连接,实现位置控制。
因为用户关系,第一次使用Startdrive V16(中文调试界面并且支持CU310-2),所以就在TIA V16中进行组态,当时关于这方面的资料比较少,官网的教程都是通过STEP7和STARTER的,后者是1500和S120组态的,基本上没有关于Startdrive的调试资料,只能摸着石头过河。
首先是在TIA中添加了CU310-2PN的HSP文件,组态、通讯、调试、测试都没有问题,一切就慢慢进行着,但到了与PLC进行通讯连接的时候问题出现了,建立网络连接之后,编译报错,不支持的控制器...换成S7-1500的控制器之后,编译就能通过,任何的程序都没有,只切换一下CPU就出问题了...换了个S7-1200,与S7-300是遇到的问题是一样的,当时就头大了...
然后开始在论坛、技术资源找相关的文档,结果找了几个小时都没有这方面的资料...下了班之后继续测试,突然发现一个问题,我在TIA中组态的时候添加的是HSP文件,抱着试试看的心态把HSP文件换成了GSD文件,只要接口就可以了吧,最多就是我单独通过Startdrive调试CU310,组态完成之后怀着忐忑的心情点了一下编译,结果编译不在报错了,这下可高兴坏了,赶紧的保存然后下载了,下载完成之后就等待CPU重启,等待的过程这个漫长啊...重启完成之后还有个小插曲,PLC和驱动依然是报错...这时候都快要放弃了,随手按了一下S120的面板,确认了一下故障。这时候惊喜出现了,通讯灯由红色变成了绿色!
当看到通讯正常之后,心里的喜悦之情,我相信大部分做自控的都能都体会的到。通讯正常之后赶紧用标准报文1测试了一下,启动,运行都没有问题,这下就彻底的放心了,通信连接之后剩下的工作就可以顺利进行了。
以上仅是个人经历,因为以前没做过这样的项目,第一次这样的经历,分享出来给大家一个参考,这方面的资料真的不好找....
来源:西门子工业技术论坛 |
|