低压配电系统短路保护的保护电器的装设有如下要求。
①每段配电线路都应设置短路保护电器,但属于下列情况之一者,可不装设:
1)回路的切断可能导致电气装置的运行出现危险,如旋转电机的励磁机回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路。
2)某些测量回路。
②每段配电线路只装设一台保护电器,保护电器应装设在该段线路的首端,即配电柜(屏、箱)内,亦即引出线处,或配电干线分支处,或截面积减小处;一段线路不宣装设两台保护电器,更不应装设三台,如电气装置的进线处、装置内的控制屏(箱)的输入端,均不应再装设保护电器,必要时,可装设隔离开关,这是因为过多的保护电器将增加切断电路的概率,降低配电系统的可靠性和选择性。
③配电线路的分支处,导体的允通能量(K2S2)降低处或通常说的导体截面积减小处(或其他变化导致导体的载流量减小处)的装设要求如下:
1)保护电器应装设在分支处,或导体截面积减小(含载流量减小)处,如图1中的分支线A处。
低压配电系统短路保护电器装设要求
图1 配电线路分支线保护电器装设要求
2)当有困难时,在没有火灾危险或爆炸危险场所,允许将保护电器装设在离分支处线路长度不超过3m的部位,如图1中B处,该段分支线路不应再接出分支回路或电源插座,并满足以下两项要求:
a、使该段分支线路的短路危险减至最小(如采用双层绝缘线,或将线路敷设在金属槽盒或导管内);
b、不装设在靠近可燃物处。
3)当满足上述第2)款全部要求且分支线路发生短路,配电干线首端的保护电器(如图2之P1)能切断电路,该分支线路符合短路热稳定要求时,允许该分支线路长度超过3m,如图2之分支线C处。
低压配电系统短路保护电器装设要求
图2 保护电器装设示例
④保护电器装设部位示例如图2所示。特别提示,在配电箱、控制箱的进线处不应装设保护电器,因为在该配电线路首端已经设置了保护电器。