电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2550|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

怎么实现设备停电后电磁阀工作三十秒?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-15 18:08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么实现设备停电后电磁阀工作三十秒?
★得电延时继电器或者失电延时继电器分为交流、直流的,而电磁阀也分为交流或者直流的;常见的电磁阀如果是直流24V,需要配置一个开关电源来驱动电磁阀或者延时继电器。
这里以交流电源电压220V来说,可以利用一个得电延时继电器控制电磁阀。得电延时继电器的电源输入利用停电后控制设备的交流接触器的辅助触头来取样(电气设备运行时的常开触点),见下图所示。
怎么实现设备停电后电磁阀工作三十秒?
无论交流/直流延时继电器,它也是一种利用小控制电流来扩大比较大的控制对象的装置。对于需要得电延时或断电延时继电器最简单的方法,就是测量它的两组微型输出常闭、常开触头的处于的位置。见下图所示。
怎么实现设备停电后电磁阀工作三十秒?
★按接线图正确接线,各个接线端接好后需用绝缘套管将连接线套牢。安装插头、插座时一定对要准脚位。以防电源短路造成意外。
检查供电电源须与产品额定工作电压一致,再预置所需的延时时间,然后接通电源,此时继电器开始工作,当计时时间达到所预置的时间时,延时触头实行转换,实现定时控制。
这种JSZ3时间继电器多档式规格具有不同的延时档,可以由时间继电器前部的转换开关很方便地转换。见下图所示。
怎么实现设备停电后电磁阀工作三十秒?
当需要变换延时档时,首先取下设定旋钮,接着卸下刻度板,然后参照铭牌上的延时范围示意图拔动转换开关,再按原样装上刻度板与设定旋钮,转换开关位置应与刻度板上开关位置标记相一致。
注:断电延时型,通电时间必须大于3s,以使内部电容充足电能。
★现在的延时继电器基本上都是8脚插件式的,一般②~⑦为继电器的电源输入端;①、③、④为一组,①为公共接线端子;⑤、⑥、⑧为另一组继电器控制触头,⑧为公共接线端子。
在继电器②~⑦不接通工作电源时,测量它们两组中的任意一组的状态;例如①与④在不通工作电源时,此时用万用表电阻档位测量它为常闭状态,而此时将继电器的工作电源电压加到②与⑦中,如果它此时由原来常闭状态变成常开状态,则说明这个延时继电器为得电延时继电器。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-12-16 08:26:19 | 只看该作者
老式的气囊时间继电器断电延时分断可以,用plc有一个断电延时指令 OFDL也有这个效果

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 23:43

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表