开空调时,不是马上跳,开一会儿,分闸不跳,空调也是直接接的空气开关,都不跳,只有这个总闸跳,跳闸后这个闸热,不是特别热,相对别的闸热些,然后我把所有开关都跳了!合上总开关后,一个一个合闸,总闸也不跳,就是在合闸时能听见总闸有电流吱吱声,我的闸都是开发商带的!是不是需要更换新的?或者有什么安全隐患?
根据你的描述,总开关和分路都是空气开关,在开空调时分闸不跳,总闸延时跳闸。下面具体分析一下。
正常情况的过载跳闸:
空气开关的保护作用有两种:短路保护和过载保护。
分路16Α都不跳闸,说明不属于短路跳闸。
分路不跳闸跳总闸,说明分路没有过载,是分路加起来总闸过载。
过载跳闸有快慢,过载越严重跳闸越快。延时跳闸说明过载不是很严重。
你的情况正常过载跳闸的可能极小。
40Α的电流是很大的用电量,农村电表箱的空气开关也只有40Α,从来没有发生过载跳闸。
你说每次开空调就延时跳闸,说明不止一次。不可能每次的用电功率都相同,每次都是延时跳闸。
可以算一下用电功率是否超过8千瓦。
可以关掉其他用电,试试单开空调会不会跳。
我认为最大的可能是40Α的总闸坏掉,其载流量已经小于40Α。属于假过载。
应该更换总开关。配电箱内必须有漏电保护,建议把总开关换成60(或63)Α漏电保护。
不是认为40Α不够大,是因为总保护大一点没有关系的。总保护过大对户内线路没有关系,户内线路有分路空气开关保护。漏电动作电流40Α与60Α是一样的。
更换时把螺丝压紧,并检查空调插座有没有接触不良发热现象。
|
|