请各位大侠帮忙分析一下故障:
10KV/355KW电机 直接启动 无电流 上一级馈电欠压1850V跳闸
经检查,5000V摇表测量10KV电机对地绝缘2000M,电缆相间绝缘和对地绝缘都在2000M,空试高压真空磁力启动器正常。
用备用10KV/355KW电机、备用10KV电缆、备用高压真空磁力启动器相互交错试验都是欠压跳闸。
2019年11月5日最后一次运行正常后,一直没有运行,只到2020年12月1日再次启动时就出现了以上故障。
电机、电缆、高压开关都没有变,变化的是由原来20KM的变电站供电变为距离只要2KM的变电站(35KV/10KV)提供10KV电压。
谢谢大侠们!
|
|