电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1007|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10KV/355KW电机直接启动 无电流 欠压1850V跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-14 11:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大侠帮忙分析一下故障:
10KV/355KW电机  直接启动   无电流  上一级馈电欠压1850V跳闸
经检查,5000V摇表测量10KV电机对地绝缘2000M,电缆相间绝缘和对地绝缘都在2000M,空试高压真空磁力启动器正常。
用备用10KV/355KW电机、备用10KV电缆、备用高压真空磁力启动器相互交错试验都是欠压跳闸。
2019年11月5日最后一次运行正常后,一直没有运行,只到2020年12月1日再次启动时就出现了以上故障。
电机、电缆、高压开关都没有变,变化的是由原来20KM的变电站供电变为距离只要2KM的变电站(35KV/10KV)提供10KV电压。