很多朋友在安装家用电器的时候,只考虑到空气开关或者漏电保护器的大小。很少有人会考虑到电源线和电表的承受能力。今天这位朋友就问了,8500瓦的即热式热水器,如果用32安的漏电保护器合不合适?他说自己装的是32安的,看起来还可以正常使用。那借这个机会呢,我也给大家分享一下自己的看法,我们在加装电器的时候需要注意哪些问题?
根据题主的描述呢,我们可以判断出他使用的是三相电源供电。我为什么这么有底气呢?关
下面我就把有关的计算方式分享给各位阅读者。看完之后大家以后再碰到这样的问题就不用去求别人了。
当电源为三相供电时,电压为380V,三个发热管按照三角形连接的时候,它的电流等于:
I=P÷U÷1.732=8500÷380÷1.732=12.9A
如果是星形连接,每个发热管承受的电压是220V,这时候我们就要先算出发热管的电阻,才能求得电流。
已知电压为380V时,电流为12.9A,发热管的电阻等于电压÷电流。
380÷12.9=29.5Ω
电压为220时,电流等于220÷29.5=7.5A。
其实这就是星形连接和三角形连接时电流的关系,三角形连接的电流是星型连接的1.732倍。
所以同样的电阻三角形连接要比星型连接的功率大。
不知道题主的热水器是采用的什么接法?但是电流都没有超过32安,所以它可以正常使用。
我们以12.9安来计算,这时候就要考虑我们的进户线,能不能承受再加上12.9安的电流?同时还要看我们的家用电表,是否超出了它的测量范围?
如果超出了电表的测量范围,轻则测量数据不准确,收费的时候你就会觉得自己的电费会变多了,重则烧毁电表。
如果超出了进户线的额定载流量,轻则电线发热发烫,长时间使用下去就会使绝缘老化,最终酿成事故。重则会在短时间内烧毁电线。
所以我们在购买家用电器的时候,首先考虑的是我们的电表和电线的承受能力,其次才是我们断路器的承受能力。特别要考虑我们电线的承受能力,因为家用线路都是穿管暗线安装,想要更换非常不容易。进户线和电表更是不能自己改,需要征得供电部门的批准。
空气开关小了还好一点,它承受不了就会跳闸,弄大了就不行,特别是空气开关的额定电流超过了电线的额定电流,那就算电线烧了,空气开关也不会跳。
根据上面的分析,我们在购买家用电器的时候,必须要考虑电线,电表,断路器的承受能力,而不是买来就装那么简单。
|
|