变压器空载试验的目的是测量空载电流的百分数和空载损耗。试验时在变压器低压绕组上施加额定电压(亦可在高压侧施加电压,但因高压测量较困难,通常不采用),其余绕组均开路,接线图见下图。
测试电源为三相电源时,接线如上图(a)、 (b)所示;测试电源为单相电源时,接线如上图 (c)、(d)所示(图中未画出电压表和频率表的接法)。(1)测试电源
(a)、 (b)三相测试电源试验; (c)、(d)单相测试电源试验为三相电源。用两只功率表测空载损耗按下式计算
Po = KTv KTA1P1 -KTv2KTaA2 P2
式中Po……空载损耗(kW);
KTV1、 KTv2……两电压互感器倍率;
KTA1、 KTA2……两电流互感器倍率;
P1、 P2……低功率因数功率表的读数(kW)。
空载电流百分数按下式计算
Io% =Iu+Ib+Ic/3In×100
式中Iu、Ib、Ic……三相线电流(A);
In……变压器二次侧额定电流(A)。
(2)测试电源为单相电源。当外加试验电压为2/√3U2n,空载损耗按下式计算
Po=Puv+Pvw+Pwu/2
空载电流百分数按下式计算
Io%=Iuv+Ivw+Iwu/3In×100
♥短路试验其目的是测量额定电流下的短路损耗(又称为负荷损耗)和短路电压(又称为阻抗电压)。
短路试验就是变压器一侧绕组短路(一般是低压绕组短路),在另一侧绕组加上一个较低的电压,使绕组中电流达到额定值。外加试验电压称为短路电压,测得的损耗称为短路损耗。
短路试验的接线与空载试验接线相同,见上图所示。只是把开路一侧接成短路,试验电压一般加在低压绕组。
短路试验电流Is也可低于额定电流In,但不应低于0.25In。这时测得的阻抗电压U1d和短路损耗P1d值要按下式换算到额定电流下的值。
Ud≈U1dIn/Is
Pd≈(In/Is)2Pd。
变压器实验中一定要按照安全操作进行,因为它不同于普通电气设备试验。
|
|