电度表分为直接接入式和互感器接入式。
直接接入式是直接读数。
互感器接入式是根度据互感器的倍率来计算出来实际用电度数。如5/300的互感器它的倍率是60,那就是说电度表上显示1度,通过计算它的实际用电量是60度。
三相四线有功电能表要装互感器,因为电表受不了回路中那么大的电流。

电表为什么要装互感器
而且用大电流的电表太贵,而用小电流电表加互感器比较便宜。
三相电表通过电流超过100A就需要加互感器,否则容易烧坏电表。
三相直通电表最大只有100A,其额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。
电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。
当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,则应经一定电流比的电流互感器,将大电流变为小于5A的小电流,再接入5A电度表。
计算耗内电电能时,5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比,即为实际耗用的电能的度数。

电表为什么要装互感器
选择互感器时需要注意以下几个方面:
1、互感器的额定电流一般按线路的1.2~1.4倍电流选用互感器,原因是考虑线路过载时,不至于烧设备。
2、互感器的额定电流也不能选得比线路的实际工作电流相差太大,这将影响互感器的精度。
3、为了保证互感器精度,互感器需要在额容定的二次输出负载范围内。
4、根据不同的使用场合选用适宜的互感器产品。
5、在实际使用中,户外用互感器和户内用互感器不能混用。