电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2193|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电气设备防电击基本防护知识

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-3 09:17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本防护系指在正常条件下能防护与危险带电导体接触的一个或多个措施组合而成,这些措施有:
1、基本绝缘(将带电部分绝缘)。
①绝缘层应能覆盖全部带电部分,并牢固可靠。
②绝缘层应能耐受规定的电压,油漆、喷漆等涂层、涂料及类似物不能视作绝缘层。
③能长期承受运行中可能出现的机械、化学、电和热的不良影响。
2、采用遮栏或外护物。

①遮栏和外护物的作用是防止人体触及危险的带电部分,外护物包括电气设备的外壳。
②遮栏和外护物的防护等级不应低于IPXXB或IP2X级,其与裸带电体之间的净距不应小于100mm(对网状遮栏)或50mm(对于无孔板式遮栏)。
③遮栏和外护物应具有足够的机械强度,稳定、耐久、牢靠,只能用钥匙或工具才能移动或拆卸,或者在切断带电部分电源时才能移动和拆卸。
3、采用阻挡物。
①在电气专用房间或区域,裸带电体采用遮栏或外护物有困难时,可采用网状或栏杆屏障等阻挡物作为基本防护。
②阻挡物高度不应低于1.4m,应能防止人体无意识地触及裸带电体;阻挡物的防护等级不低于IPXXB或IP2X级,与裸导体的净距不应小于1.25m。
③阻挡物应可靠固定,能防止无意识地移动,但不要求使用钥匙或工具移开。
④该防护措施仅适用于熟练技术人员(人的能力为BA5类)或受过培训的人员或在这类人员监督下的人员(BA4类)才可进行。
4、裸带电体置于伸臂范围之外。在电气专用房间或区域,未采用遮栏、外护物或阻挡物时,应将裸带电体置于伸臂范围之外,以防止人可能无意识地同时触及到不同电位的可导电部分。伸臂范围应符合下列规定(见图1):
电气设备防电击基本防护知识
图1 伸臂范围
①裸导体在人活动区上方,其与人活动面的垂直净距不小于2.5m;
②裸导体在人的活动面的侧面,其与该活动面边缘的水平净距不小于1.25m;
③裸导体布置在人的活动面的下方,其与该活动面下方的垂直净距不小于1.25m,且与活动面边缘的水平净距不小于0.75m;
④当人手持有导电物体(如梯子、工具、杆、棒等)时,则伸臂范围应计入该物体尺寸。该防护措施适用于管理者资质同上述第3项④的条件,本防护措施在医疗场所、居住建筑和公共建筑不适用。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-21 10:18

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表