台达VFB-B型变频器无显示故障维修表现:客户正在使用的台达VFD-B型3.7kw变频器出现损坏,客户反应的故障表现是上电无显示。维修师傅到达现场先用万用表测量输入端对P没有二极管特性,输出端正常。接上交流220V电,电源板指示灯不亮。初步怀疑是整流模块损坏。 台达VFB-B型变频器无显示故障维修过程一:将变频器拆开后,目测变频器启动电阻有烧毁,其余地方无明显损坏。再次用万用表测量模块P端对模块R、S、T端,发现模块有二极管特性。从废旧线路板上拆下一个2w560欧的电阻焊上。接通直流500伏,目测线路板正常,测量2842的8脚输出5V电压稳定。断电接上主板和面板。再次通电,听到继电器啪的一声吸合,面板显示正常。 按下变频器启动键,变频器开始运行,测量U、V、W对P端均有285V直流电压,用交流档测量三相输出,三相输出平衡。这次维修也太顺利了。装机之后,接通交流380V电,面板竟然无显示了。 台达VFB-B型变频器无显示故障维修过程二:再次将变频器拆开,先将变频器内的10V2200uf电容换掉再说。换完之后,再次通直流500V,面板显示正常,反复断电通电,面板都显示正常。装机空载试验,面板显示正常,按下启动键,变频器运行无异常。接上电机试验,电机刚开始运转几秒钟,变频器里面冒烟了,赶紧断电。 台达VFB-B型变频器无显示故障维修过程三:没办法,再次拆开变频器。发现刚换的启动电阻变色了。突然想到启动电阻烧坏,肯定是继电器接触不良或者不通。之前因为听到继电器吸合的声音,所以没有再查继电器的端子。废话少说,拆下继电器,直接给继电器线圈送上12V直流电。继电器吸合后测量端子,果然不通。工作疏忽了,换掉继电器。 再次接上直流500V,,听到继电器吸合后,面板显示正常。按下启动键,测量三相输出,发现输出竟然又缺相了,U相无输出。问题一个接着一个。 找到26针延长线,将主板接出来,便于查3120光耦。检查发现各相3120静态电压正常,均为9.7V,按下启动键,测量发现U相上桥电压无变化,其他光耦动态电压均为2.3V,测量U相上桥3120的2-3脚,有0.7V的电压变化,说明光耦有输入信号,但是无输出。应该是这个光耦坏掉了。换掉光耦,再次测量,三相静态电压和动态电压都正常了。再测量U、V、W三相输出,三相输出均衡。反复断电通电启动实验,输出正常。 再次装机,接上380V交流电,接上2.2kw电机。启动后,电机运转平稳。变频器无异常。持续运转半小时,变频器再没出现问题。这个变频器总算是修好了。 |