配电设计中,要求按公式R≤50V/Ia校验增设SEB的部位和范围,由于按公式R≤50V/Ia校验计算量大且费时,设计中很少计算。为了帮助设计人员准确实施国家标准,又尽量减少工作量和时间,昌晖仪表按照公式R≤50V/Ia计算后编制成表格,电气设计人员按PE导体截面积和保护电器参数,就可查出线路的最大允许长度。

表格的编制方法

1、先将公式R≤50V/Ia中的电阻R用长度乘单位长度电阻表示,即 关于配电设计中辅助等电位联结SEB设置的设计实施 公式中:RPE为从等电位联结点到故障点之间的PE导体的电阻,Ω; 关于配电设计中辅助等电位联结SEB设置的设计实施 为PE导体的单位长度电阻,考虑故障时温升的影响,按20℃时电阻的1.5倍计算,mΩ/m;LPE为从等电位联结处到故障点之间的PE导体的长度,m。

2、将公式代入公式R≤50V/Ia,经整理后得
关于配电设计中辅助等电位联结SEB设置的设计实施 ,这个公式中的RPE即R≤50V/Ia中的R;公式中的“1000”是Ω和mΩ的变换。

3、按公式编制PE导体最大允许长度(LPE)表。

①保护电器为断路器时,公式中的Ia为瞬时脱扣器的额定电流或整定电流Iset3,考虑到动作的可靠性,取Ia=1.3×Iset3,代入公式编制的PE导体最大允许长度LPE列于表1(表1 用断路器瞬时脱扣器作故障保护、SEB校验的PE导体的最大允许长度)。
②保护电器为gG熔断器时,切断时间t≤0.4s(用于Unom为220V,额定电流不大于63A的插座回路或额定电流不大于32A的固定设备的末端回路),PE导体最大允许长度LPE列于表2(表2 用gG熔断器作故障保护、切断时间t≤0.4s的回路SEB校验的PE导体的最大允许长度);切断时间t≤5s时,PE导体最大允许长度LPE列于表3(表3 用gG熔断器作故障保护、切断时间t≤5s的回路SEB校验的PE导体的最大允许长度)。
③保护电器为aM熔断器时,PE导体的最大允许长度LPE列于表4(表4 用aM熔断器作故障保护、切断时间t≤0.4s的回路SEB校验的PE导体的最大允许长度和表5(表5 用aM熔断器作故障保护、切断时间t≤5s的回路SEB校验的PE导体的最大允许长度)。

4、当为多级线路时,应按PE导体电阻值相等的原则,把2级(或3级)不同PE导体截面积的线路等效折算成一级线路的等效长度(方法是:将上级PE导体长度乘以下级PE导体截面积同上级PE导体截面积之比,再加下级PE导体长度,此即为等效长度)。


5、饲养家畜等场所对于SEB的设置有以下特殊要求:应在这些房屋、棚屋(如牛棚)的地面以下敷设网格间距约为150mm×150mm的金属网格作为SEB的一部分,至少应有两点和等电位端子可靠连接(依据标准为低压电气装置 第7-705部分:特殊装置和场所的要求/农业和园艺设施:GB/T16895.27-2012)。


应用示例

例1:建筑物引入配电线,接到PD1配电箱做保护等电位联结(MEB),采用TN-C-S系统,如图所示。从PD1到设备A,用PVC铜芯线,5×16mm2;保护电器QF12的瞬时脱扣器电流Iset3为500A,问接到设备A的线路长度超过多少需要增设SEB?若将保护电器改用gG熔断器(FU),熔断体额定电流In为50A,线路最大允许距离为多少可不设置SEB?
关于配电设计中辅助等电位联结SEB设置的设计实施
图 配电系统设置SEB示例

解:QF12的Iset3=500A,线路的PE导体为铜芯16mm2,最大允许长度为47m。即超过47m时需要设SEB。
采用gG熔断器(FU),若要求切断时间t≤0.4s,In=50A,最大允许长度为80m,在此长度以内不需要设SEB;若要求切断时间≤5s,最大长度可达124m,从本例可看出熔断器的优势。

例2:图中,从PD1接到PD2的线路用铜芯PVC绝缘线4×50+1×25mm2,长度45m,QF11的Iset3为800A,问该线路末端即 PD2处是否要设置SEB?

解:QF11的Iset3=800A,线路的PE导体为铜芯25mm2,得最大允许长度为46m。实际长度为45m,刚好可不设SEB。

例3:图中,从PD2接到设备B的线路为铜芯PVC绝缘5×10mm2,QF21的瞬时脱扣器电流Iset3为400A,线路长度30m。问设备B处故障时,该处是否需要设置SEB?

解:由于是两级配电线路,先将上级线路L1的PE导体折算成和L2的PE导体截面积相同的等效长度,再加上L2的实际长度,即等效长度为。
再按QF21的Iset3=400A,PE导体为铜芯10mm2,查表1可得,最大允许长度为37m,等效长度48m已超过37m,需要在B处设置SEB,也可以在PD2处设置SEB,此时由于L2长度为30m,小于最大长度37m,因此B处不需要再设置SEB,已符合要求。