电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3181|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

我国对三相四线制的电压要求是这样的

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-28 20:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我国对三相四线制的电压要求是这样的

以380V电压为标准电压,高的时候不能高于10%,也就是说不能高于380+38=418V,如果高于这个电压值,电机的电压和电流的关系就不是成反比的了,当电压高于430V以上的时候,电机磁路处于饱和状态,电流会成倍的增加,导致电机过热无法正常工作,甚至发生烧毁事故。

电压低的时候不能低于5%,也就是说不能低于380-19=361V,当低于这个电压值的时候,造成接触器等控制设备无法正常吸合,同时电机的电流也会增加,使电机过热。

解决问题的办法

1、用万用表测量一下实际电压是多少,也许是电压表读数不准确所致,若是电压表故障,更换一只新的电压表即可,因为这种情况我遇到过很多次。

2、看一下高压侧的电压是否达到10KV,如果没有达到,说明是系统电压过低,在特殊的情况下,可以调整一下变压器电压,使低压侧电压升高一些。但是这种方法不建议你采纳,因为系统电压根据用电的峰、谷、平来决定的,用电高峰期电压肯定会低,高峰期一过,电压自然而然就会升高,所以,不到万不得已,不能随便调整变压器电压。否则,电压突然升高后,弄不好就要烧毁电气设备。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:08

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表