目前我国对三相四线制的电压要求是这样的 以380V电压为标准电压,高的时候不能高于10%,也就是说不能高于380+38=418V,如果高于这个电压值,电机的电压和电流的关系就不是成反比的了,当电压高于430V以上的时候,电机磁路处于饱和状态,电流会成倍的增加,导致电机过热无法正常工作,甚至发生烧毁事故。 电压低的时候不能低于5%,也就是说不能低于380-19=361V,当低于这个电压值的时候,造成接触器等控制设备无法正常吸合,同时电机的电流也会增加,使电机过热。 解决问题的办法1、用万用表测量一下实际电压是多少,也许是电压表读数不准确所致,若是电压表故障,更换一只新的电压表即可,因为这种情况我遇到过很多次。 2、看一下高压侧的电压是否达到10KV,如果没有达到,说明是系统电压过低,在特殊的情况下,可以调整一下变压器电压,使低压侧电压升高一些。但是这种方法不建议你采纳,因为系统电压根据用电的峰、谷、平来决定的,用电高峰期电压肯定会低,高峰期一过,电压自然而然就会升高,所以,不到万不得已,不能随便调整变压器电压。否则,电压突然升高后,弄不好就要烧毁电气设备。 |