故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-28 06:12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文分享故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法,帮助电气设计人员进一步了解等电位联结相关知识。
接地和等电位联结降低接触电压效果的比较
1、系统设定

某建筑物采用TN-C-S系统,电源从建筑物外变电站引入,变压器中性点接地,配电系统示意图如图1所示。
故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法
图1 配电系统(TN-C-S)示意图
2、设定接地和等电位联结两种情况,当设备A故障时,接触电压对比:
①建筑物进线处只做重复接地,不做等电位联结,如图2所示:
故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法
图2 配电系统(TN-C-S)做重复接地
②进线处做保护等电位联结,通常也做接地,如图3所示:
故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法
图3 配电系统(TN-C-S)做等电位联结
说明:在图2和图3中,Rph为相导体电阻:从变电站低压柜到设备A的相导体电阻,Ω;RPE1为从变电站低压柜到建筑物进线处P之间的PE导体电阻,Ω;RPE2为从进线处P到设备A之间的PE导体电阻,Ω;RB为变压器中性点系统接地电阻,Ω;RR为建筑物进线处(配电箱)P点做重复接地的电阻,Ω。
3、计算条件
①电缆和穿管线路,PE和相导体同处一外护物内,可忽略电抗;
②故障点距离变压器较远时,可忽略电源阻抗。
4、故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算
①做重复接地的设备A处故障时的等效电路图见图4,做等电位联结的设备A处故障时的等效电路图见图5。
故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法
图4 做重复接地的配电系统(TN-C-S)故障时等效电路图
故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法
图5 做等电位联接的配电系统(TN-C-S)故障时等效电路图
②做重复接地,故障时接触电压(Uf•R)计算,为A到地(D点)的电位差:U f•R=Id×RPE2+Id2×RR,在图4中,(RR+RB)同RPE1并联,则Id2×(RR+RB)=Id1×RPE1,而Id1=Id-Id2,所以Id2×(RR+RB)=(Id-Id2)×RPE1,经整理,可得
故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法
将式代入式Uf•R=Id×RPE2+Id2×RR,整理后得
故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法
③做等电位联结,故障时接触电压(Uf•EB),为A到P点(MEB处)的电位差,计算式如下:Uf•EB=Id×RPE2
5、重复接地和等电位联结情况下故障时的接触电压比较。
用减Uf•EB=Id×RPE2,可知做重复接地比做等电位联结的接触电压高 故障时重复接地接触电压和等电位联结接触电压计算方法 。可见等电压联结对降低接触电压效果更好。
应当指出,做等电位联结降低接触电压更有效,但是否能降低到安全电压(交流50V,甚至25V)以下,从式Uf•EB=Id×RPE2看,应取决于RPE2和Id值。一般来说,当设备A(故障处)离MEB(P点)距离较远时,往往不可能降到安全电压以下,当无法保证在规定时间内切断电源或特定场合要求时,需要在这些范围增加辅助等电位联结SEB,以达到这个目标。