等电位联结的种类
◆按作用等电位联结可分为以下两类。
1、保护等电位联结:为了人身和家畜的安全而设置的等电位联结,其主要作用是电路故障和雷击时降低接触电压。
2、功能等电位联结:保证配电系统正常运行的需要而设置的等电位联结,如电子设备、数据传输电缆等,是为抗电磁干扰的需要而设置的。
◆按与接地的联系等电位联结可分为以下两类。
1、接地的等电位联结。
2、不接地的等电位联结。
◆按作用范围等电位联结可分为以下三类。
1、总等电位联结(Main Equipotential Bonding,MEB):又称保护等电位联结,在建筑物配电线路引入处,将总保护接地导体(PE)、总接地导体连接到总接地母线(Main Earthing Busbar)或总接地端子(Main Earthing Terminal),并与装置外可导电部分(包括钢柱、钢梁、钢筋等金属构件和水管、暖气管、空调管等金属管道)相连接,如图1所示。
图1 建筑物内等电位联结示意图(注图中配电箱的相母排未表示。)
2、辅助等电位联结(Supplementary Equipotential Bonding,SEB):在局部范围(如特定场所或用电设备)将人体可同时触及的电气设备的外露可导电部分(包括插座的PE导体)和外界可导电部分相互连接,以降低(乃至消除)不同导电部分之间的电位差。
3、局部等电位联结(Local Equipotential Bonding,LEB):对离MEB较远的配电装置,为降低故障时的接触电压,在该部位再做一次等电位联结,方法和MEB相同。
IEC最新标准和我国正修订的GB50054,已取消了“局部等电位联结”这个名词,淡化了“等电位联结”的类别。我国电气专家任元会认为,问题不在于名词,其实质是配电线路进入建筑物处应做保护等电位联结(MEB);而在其他特定条件的局部范围,需要把故障时的接触电压降低到安全电压以下的,应再做一次等电位联结,称之为辅助等电位联结(SEB)。
|
|