配电电压什么时候用35KV?什么时候用10KV?
★配电电压的选择要根据用户终端密集度,即用电负载大小和供电距离选择;
变压器总容量250KVA~8000KVA采用10KV供电方式;变压器总容量8000VA~40000KVA采用35KV供电方式。
而35KV电压输电上面的电压等级为110KV,一般110KV供电线路一般不超过60KM;而35KV供电线路一般不超过30KM;10KV架空线路送电容量0.2-2MW,送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量5MW,送电距离6KM以下。也有35KV降压为0.4KV的三相四线电力变压器。

♥对于大负荷工厂的35KV变电所配电线路适用于城市内高压电力传输,可将35KV的高压经变压后变成为10KV,送往各个车间的10KV变电室中,提供车间动力、照明及电气设备用电;再将10KV高压电源经过降压变压器变成0.4KV(380V/220V),送往办公室、食堂、宿舍等公共用电场所。
配电电圧什么时候用35KV,什么时候用10KV?
10/0.4KV高压配电供电线路方式是一种比较常见的配电线路。该配电线路先将来自架空线的10KV三相交流高压经过变压器降为线电压400V或者说相电压220V的交流低压后再分配周边电气设备。
国家电网划分三类,例如A类供区的低压线路供电长度不宜超过250m; B类不宜超过400m;C类不宜超过500m。农业排灌、偏远地区供电长度可适当延长,但应满足电压质量要求。