①两台及多台变压器,采用TN及TT系统时,其中性点应直接接地,但不应在各台变压器中性端子处[见图1中的点(1)]实施接地,而应从中性点引出PEN母线到低压配电柜,将两台(或多台)变压器的PEN母线连接在一起后,再取一点如图1所示的点(2)进行接地。为适应引出馈线的需要,从点(2)设置一条PE母线。
图1 两台变压器中性点接地方法
②从变压器中性点引出的是PEN母线,即N和PE合并的状态,与三条相母线并列设置,必须对地绝缘,并应同相母线靠近,通常设置在同一封闭母线槽内。
③从变压器中性点到低压配电柜这段线为PEN,即N和PE未分离,并不影响接出的馈线采用TN-S系统,从图1看,从低压配电柜起分别引出N导体和PE导体的连接方法,是TN-S系统。
④从图1可知,由于PEN导体不允许插入任何开关电器,因此,变压器引出线上装设的电器、低压柜的母联[图1中的(3)和(4)]装设的开关或断路器应采用3极,而不允许用4极。
|
|