微信用户求助:7.5KW电机100米远热继电器电流调到21A总跳闸是什么原因?
380V7.5kW的电机,额定电流在15A左右,21A已远超其额定值,时间长一点肯定要烧坏电机。
电机过载应及时查明原因,以便采取应对措施。从题主所述100米远,因此重点怀疑是距离过长线路电压降太大,造成电动机端电压过低,从而使工作电流超过额定电流。一般要求电动机端允许电压变化5%,对380V线路就是19V,那么末端电压不应低于361V。
现在来计算下100米的线路压降是多少?按常规7.5kW电机用2.5m㎡铜线,那么用公式
△U=IρL/S
可计算出电压降。
△U……单根导线电压降
I……导线通过电流,15A
ρ……电阻率,铜在45oC时为0.02
L……导线长度,100米
S……导线截面积,2.5m㎡
△U=IρL/S=15×0.02×100÷2.5=12V
单根线上电压降是12V,换算到线电压电压降是12×1.732=20.8V,已超过19V,实际的电压降要比计算值还大,因为接触电阻感抗等因素都未考虑在内。
所以,如果原用的是2.5平方的铜线应更换为4平方,最好用6平方的铜线。
|
|