电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1185|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

7.5KW电机100米远热继电器电流调到21A总跳是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-23 10:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:7.5KW电机100米远继电器电流调到21A总跳闸是什么原因?
380V7.5kW的电机,额定电流在15A左右,21A已远超其额定值,时间长一点肯定要烧坏电机。
电机过载应及时查明原因,以便采取应对措施。从题主所述100米远,因此重点怀疑是距离过长线路电压降太大,造成电动机端电压过低,从而使工作电流超过额定电流。一般要求电动机端允许电压变化5%,对380V线路就是19V,那么末端电压不应低于361V。
现在来计算下100米的线路压降是多少?按常规7.5kW电机用2.5m㎡铜线,那么用公式
△U=IρL/S
可计算出电压降。
△U……单根导线电压降
I……导线通过电流,15A
ρ……电阻率,铜在45oC时为0.02
L……导线长度,100米
S……导线截面积,2.5m㎡
△U=IρL/S=15×0.02×100÷2.5=12V
单根线上电压降是12V,换算到线电压电压降是12×1.732=20.8V,已超过19V,实际的电压降要比计算值还大,因为接触电阻感抗等因素都未考虑在内。
所以,如果原用的是2.5平方的铜线应更换为4平方,最好用6平方的铜线。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 23:42

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表