西门子变频器过电压F0002故障维修:客户的一台西门子11KW变频器出现电压检测与实际直流母线电压不符的问题,返修3、4次,主要的故障表现现象是:上电时,电压检测就偏高,有时达到1000V多,不稳定,最开始开始怀疑管子有问题,将管子拆下测量是好的,于是又将其焊上。再次上电,恢复正常工作了。 西门子变频器过电压F0002故障维修过程:经过一天的通电、运行,又出现故障了。检测到直流电压不断上升,直到发出F0002。于是将变频器重新拆开,经过仔细观察没有发现有虚接的地方?于是怀疑检测电路的LM358可能有问题。拆下测量,没有发现问题!又重新焊上,送电。变频器可以正常工作了。可能是某些管脚有虚接吧? 经过几天断断续续的通电,运行。终于有一天,故障有出现了。随着变频器通电时间的延长,温度升高,r0026检测出的电压还在不断升高,终于升到650V以上,变频器又发出F0002故障代码。又要得拆机。心里不免有些许郁闷,当有所庆幸的是没有给客户发走,如果发过去过两天又返回来,那才更郁闷呢! 西门子变频器过电压F0002故障维修结果:拆开机器,用放大镜仔细观擦,还是没有看出哪里又虚焊的地方呀!根据以往变频器维修经验:故障原因的最大可能性的就是贴片电阻了。首先将两个39K的贴片电阻焊下,太小了,比芝麻粒还小!有万用表测量阻值,阻值也是对的呀!这时实践经验的优势就发挥了一点小小的作用了。我用电烙铁将电阻两端上锡,哈哈!终于给我发现故障原因了!电阻的一端上锡不能成型,没得说,将它换掉。换新处理,再次通电、运行,变频器工作正常。 为了谨慎起见!几天来,不断地通电、运行、震动、观察。r0026的电压很稳定,没有再随着温度上升而变化的现象。终于可以给客户发走了! 先将图片贴上,供有兴趣的朋友共享!电气维修’软‘毛病是最头疼的,小问题耽误’大‘时间!看似大毛病,比如’不亮‘、比如’r0026=0‘等等,反而不需要太多的时间就能’搞定‘!
|