TN系统电源(配电变压器)的中性点直接接地(通常应在低压配电柜处接地),而电气设备(I类)外露可导电部分的保护接地是通过保护接地导体(PE导体)连接到电源中性点(N点),利用N点的系统接地装置而接地。按照中性导体(N导体)和PE导体的分合配置,TN系统又可分为以下三种类型:
TN-S、TN-C-S、TN-C系统接线图讲解
图1 TN-S、TN-C-S、TN-C系统接线图
①TN-S系统:从变电站的低压配电柜的 PEN母线(保护中性导体)引接出N导体,从该柜内的PE母线接出PE导体,即从低压配电柜起把PE导体和N导体分离,形成TN-S系统,见图1-1中L11馈线。
说明:在TN-S系统中从该配电箱接出的线路为5根:L1、L2、L3、N和PE。
②TN-C系统:从低压配电柜PEN母线接出PEN导体,直至终端配电箱和终端用电设备,PE和N导体都是合并的,见图1-1中L13馈线。但连接到终端电器、插座、移动电器、手持电器和灯具的最终一段线路,宜将PE导体和N导体分开。
说明:在TN-C-S系统中从该配电箱接出的线路为5根:L1、L2、L3、N和PE。
③TN-C-S系统:从低压配电柜 PEN母线接出PEN导体,到下一级配电箱(通常在建筑物进线处),将 PE导体和N导体分开。在该分开点之前为TN-C,之后则为TN-S,见图1-1中L12馈线。
PE导体可以另外增设接地。
说明:在TN-C系统中从该配电箱接出的线路为4根:L1、L2、L3和PEN。